     高压试验技术是指对电力系统中的设备包括变压、电抗器、互感器(电压、电流)等线圈类设备;真空断路器、SF6断路器等开关类设备;以及绝缘子、套管、电容器、电力电缆、避雷器、接地装置等按照电气设备的安全运行的要求进行的绝缘、耐压、特性试验等。高压电气试验是保证电力设备安全运行的重要环节之一。
+ m: d& u+ |$ l- ~- Y4 Z高压电气试验一般可分为出厂试验、交接试验、大修试验和预防性试验。
% H) c) O4 R$ W8 r- [8 l# ~       一:高压试验是检查产品设计、制造、工艺的质量,以防止不合格产品出厂。新产品应有型式试验,比较大型的设备出厂试验应有建设使用单位的人员现场监造。任何电气设备的出厂应附合格的出厂试验报告,以供后续的试验和运行参考。: H+ [+ _# L1 v' u- L
       二:交接试验主要是电气设备运行投运前按照《电气设备交接试验标准》和厂家技术标准等来检查产品有无缺陷、运输环节中有无损坏、最终判断能否投入运行并为预防性试验积累参考数据等。2 B( q; o) N  M  E3 |# N. B5 F: [- e
       三:预防性试验则是在电气设备在投运后,按照一定的周期来检查运行中的设备有无绝缘缺陷和其他缺陷等。
6 R) J# p, ]' w: W& X% F7 I      按照试验的性质和要求,高压试验又分为绝缘试验和特性试验两大类。绝缘试验可分为非破坏性试验,非破坏性试验即用不损坏设备绝缘的方法来判断缺陷,有测量绝缘电阻,但其灵敏性有限,目前仍是一种必要的有效的手段。而破坏性试验如交流和直流耐压试验,试验电压较高,易于发现设备的集中性缺陷;缺点是会给设备造成绝缘损伤积累,影响其使用寿命。特性试验主要是对设备的电气和机械方面的特性进行测试,如断路器分合闸时间参数,GIS和断路器的主回路接触电阻,电流电压互感器的变比误差、极性、伏安曲线,发电机变压器的直流电阻等。
4 j: B5 _* ^8 ^5 S      一般电气设备的高压试验顺序应该是非破坏性试验、特性试验,最后才是破坏性试验,以免给设备造成不必要的击穿。如电容式套管和TA,其末屏很容易受潮,若不处理或者维保不善就进行高压试验,可能造成整体性绝缘缺陷;又如交流电动机的试验,在其绝缘电阻未合格之前绝对不允许进行交流耐压试验,否则就可能把电动机击穿。